    Trasdosar con maestras y canal en U

    Buenas noches:

    He visto una solución de trasdosado, en Isover, que consiste en fijar canal en U al suelo y techo, atornillar a los canales maestras, en el espacio entre la maestra y la pared poner lana de roca y ayudar la fijación de la maestra con un anclaje a la pared a media altura.

    El aislante forma un capa continua entre la pared y la estructura de maestras y canales.

    ¿Es correcta esta solución?.

    ¿No hay problema al fijar las maestras a los canales que van fijados a suelo y techo y añadir un punto de fijación a la pared?. Me preocupa que pueda crear una estructura fija.

    Al ser la maestra de 82x16 no demasiado rígida, ¿no habrá problemas de aplomamiento sólo con 3 puntos de anclaje (1 a canal-suelo, 1 a canal-techo, 1 a media altura a pared?.

    Gracias y un saludo.

  • 30/11/2011 06:02 en respuesta a

    • anlopez
    • Contribuyente Top 10
    • Se unió el 26/05/2008
    • Administrador
    • Envíos: 282

    Re: Trasdosar con maestras y canal en U

     

    Hola globalis

    La solución a la que haces referencia no es correcta, Pladur® recomienda para trasdosados autoportantes otros materiales.

    La maestra es un perfil para fijar directamente al muro pero no para usar como un perfil para trasdosado autoportante, este perfil colocado de la forma a la que haces referencia  no nos ofrecería una planimetría optima, y lo que es peor seria un sistema que Pladur® no contempla..

    El hecho de fijar los perfiles verticales a los canales hace que la estructura se rigidice y consecuente mente se traduzca en patología que derivara en posibles lesiones constructivas.

     

    ...da alas a tu creatividad.

  • 03/12/2011 07:55 en respuesta a

    • globalis
    • Contribuyente Top 10
    • Se unió el 29/01/2011
    • Madrid
    • Envíos: 15

    Re: Trasdosar con maestras y canal en U

    Hola Anlopez:

    En el caso trasdosar con piezas Polivalentes y T47, según la documentación debo fijar el perfil a suelo y techo.

    Si el techo tiene una moldura de escayola que hace una arco curvo, es una vivienda antigua, y hay que respetarla, ¿cómo debo fijar el T47 al techo?.

    He pensado que puedo poner varillas al techo y el perfil sujeto a las varillas con tuercas.

    O puedo fijar el perfil superior a la pared, justo por debajo de la moldura, con lo que quedarán 20cms de placa por encima del perfil superior. No hay problema con el falso techo porque deja en el plenum este trozo, es decir, va fijado justo por debajo del perfil superior.

    Gracias y un saludo.

  • 05/12/2011 05:31 en respuesta a

    • anlopez
    • Contribuyente Top 10
    • Se unió el 26/05/2008
    • Administrador
    • Envíos: 282

    Re: Trasdosar con maestras y canal en U

     

     

    Hola globalis.

    Si no puedes llegar al forjado por el tema de la moldura, una solución sería sujetar el canal Clip del la parte alta con escuadras a la pared como si de arriostramientos se tratara.

    Respecto a que la placa quedaría 20 cm por encima del perfil superior no importa siempre que la estructura perimetral del techo no haya que fijarla a ese tramo de placa.

    Hacerlo con varillas sería muy engorroso y mecánicamente no quedaría bien.

    Espero haberte ayudado.

    Saludos

     

    ...da alas a tu creatividad.

  • 08/12/2011 07:33 en respuesta a

    • globalis
    • Contribuyente Top 10
    • Se unió el 29/01/2011
    • Madrid
    • Envíos: 15

    Re: Trasdosar con maestras y canal en U

    Hola Anlopez:

    Dos dudas.

    - ¿Tienes algún esquema de este tipo de arriostramiento?. Entiendo que se puede hacer una escuadra con canal pero ¿se fija a la pared o al techo? y ¿en qué sentido, es decir, la Lhacia dónde debe ir?.

    - En la documentación de la pieza polivalente, para trasdosados, indican que el canal se debe fijar a mínimo 10mm del muro soporte. Sin embargo, en la misma documentación en el cuadro de características técnicas especifican una cámara mínima de 35mm, lo cual implica algo más de 10mm de separación del muro soprte, ¿cuál es la distancia mínima exacta a la que se debe fijar el canal clip?.

    Gracias y un saludo.

  • 20/12/2011 02:06 en respuesta a

    • globalis
    • Contribuyente Top 10
    • Se unió el 29/01/2011
    • Madrid
    • Envíos: 15

    Re: Trasdosar con maestras y canal en U

    Hola Anlopez:

    Dado que tengo un altura de suelo a techo de entre 3,05 y 3,10 voy a poner el T47 de 3 metros (A), la pieza de empalme y T47 de la medida restante (B).

    Dos dudas:

    - La pieza de empalme se atornilla a (A) y a (B), ¿es correcto?.

    - ¿Hay algún problema en que (B) vaya en el canal del suelo?.

    Otra duda, ¿se podría hacer una estructura para el techo de un pasillo de no más de 1 metro de ancho y con un plenum de no más de con canal en U para el perímetro y maestras 70x30 como perfil, simulando la solución con TF38?. ¿Y con canal clip y la maestra 82x16?. Si fuese posible y se necesitase se podría poner algún anclaje.

    Un saludo.

  • 02/01/2012 05:31 en respuesta a

    • anlopez
    • Contribuyente Top 10
    • Se unió el 26/05/2008
    • Administrador
    • Envíos: 282

    Re: Trasdosar con maestras y canal en U

    Hola globalis.

    Los empalmes de los perfiles debes trabarlos, es decir que un empalme este en la parte alta y el otro en la parte baja.

    Las piezas de empalme se deben atornillar a los perfiles T47 (en realidad lo que se pretende es que dos perfiles de diferente tamaño sean un único perfil).

    Las maestras no son para hacer un techo como estructura única, para ese pasillo que tienes lo ideal y barato es utilizar perfil para techo fácil (angular y TF 38) los colocas a 400 con una placa de 13mm y no necesitas cuelgues.

    Los demás inventos que se te ocurran, a la larga te darán problemas.