Último artículo 26/06/2017 05:40 escrito por anlopez. 1 respuestas.
  • 07/06/2017 08:49

    • Raquel_BM
    • Contribuyente Top 500
    • Se unió el 05/06/2017
    • A coruña
    • Envíos: 2

    Trasdosado con encuentro cubierta inclinada + pared alta

    Hola,

    EStamos colocando trasdosado autoportante en una pequeña vivienda unifamiliar. La cubierta es inclinada a un agua, de panel sandwich. Y una de las paredes, la de la cocina, tiene 4,5m de altura. 

    Esta pared, se encuenta con la cubierta en su parte más alta, formando un ángulo agudo. Hemos visto el esquema para este tipo de encuentros con cubierta inclinada, pero cuando ambos planos forman un ángulo obtuso. En la situación que tendremos, no tendremos espacio para colocar el tornillo del canal a 45 grados. 

    Las dudas que nos surgen son:

    - Es sufiente la fijación del canal al panel sandwich colocando los tornillos verticales (o prácticamente verticales), en el lateral interior del canal?

    - Estamos utilizando perfiles normales de 46mm, cada 40cm, y pensábamos arriostrar a los 2,30m. y colocar placas de pladur hidrófugo. Será sufiente para soportar el peso de los muebles de cocina, teniendo en cuenta también la altura de la pared?

     

    ¿Podríais darnos algún consejo?

     

    muchas gracias

    Raquel

     

     

     

     

    Por 

  • 26/06/2017 05:40 en respuesta a

    • anlopez
    • Contribuyente Top 10
    • Se unió el 26/05/2008
    • Administrador
    • Envíos: 626

    Re: Trasdosado con encuentro cubierta inclinada + pared alta

     

     Hola Raquel_BM

    Para sujetar el canal de la parte superior al panel sándwich, lo primero es que la propiedad te lo auterice. Para poder colocar un elemento de fijación a dicho panel, se debe hacer un corte en el ala del canal en forma de lengüeta, de modo que al abrir esa lengüeta nos permita introducir la máquina de atornillar, después el ala se debe colocar como en el estado inicial. Otra forma es colocando lo más próximo posible al final de los montantes (parte alta) un arriostramiento en todos y cada uno de los montantes.

    Adjunto tabla de distancia de arriostramientos en función del sistema elegido.

    Saludos

     

    http://foro.reformaconpladur.com/members/anlopez/files/Trasdosado-Autoportante.pdf.aspx